Kirjoittaja Aihe: Lämpimän lampolan ilmastointi  (Luettu 459 kertaa)
pohto
Karitsa
**
Poissa Poissa

Sukupuoli: mies
Viestejä: 59


« : 12.04.11, 10:59 »

Katselin että ohjearvo lammaksilla ilmanvaihtoon olisi 5-10m3/h. Riittääkö käytännössä lämpimässä lampolassa vai pitäisikö laittaa isompaa ropelia kerralla?

Kyseessä on säännöllisen muotoinen, mutta aika matala,vanha(1971 rakennettu) alumiinipeltilaipioinen navetta. Korkeus on seinän vieressä 220cm ja harjan kohdalla vajaat kolme metriä. Rakennuksen muoto taitaa sulkea painovoimaisen ilmanvaihdon pois(vai?).

Lampolan tilavuus on n. 300m3 ja sinne tulisi about 50 uuhta.
tallennettu
maunu_muori
Mummouuhi
****
Poissa Poissa

Viestejä: 2825


« Vastaus #1 : 12.04.11, 15:51 »

just tossa honasin yhen jutun.... auttaiskos muutama tällänen sinne harjan lähelle
http://www.biolan.fi/suomi/default4.asp?active_page_id=560 ......

ennenhän oli talojen katolla vähän tonmallisia. ja varuulta joku sähkönen värkki..
« Viimeksi muokattu: 12.04.11, 15:53 kirjoittanut maunu_muori » tallennettu
OttoM
Karitsa
**
Poissa Poissa

Viestejä: 41


« Vastaus #2 : 12.04.11, 19:51 »

Painovoimainen ilmanvaihto tarvitsee toimiakseen aika jyrkän kattokulman, joten sen käyttö tuskin onnistuu. Saattaa toimia ihan, että laittaa imurin nykyisen ilmanvaihtokanavan päälle. Tarvittaessa toinen ilmanvaihtokanava sinnepäin missä ongelmia ilmenee, eli rehutornin puoleiseen päätyyn. Uskon kuitenkin toimivan ihan tuolla yhdellä imurilla kun nykyinen kanava on keskellä rakennusta.
« Viimeksi muokattu: 12.04.11, 20:03 kirjoittanut OttoM » tallennettu
pohto
Karitsa
**
Poissa Poissa

Sukupuoli: mies
Viestejä: 59


« Vastaus #3 : 12.04.11, 20:37 »

Katselin että ohjearvo lammaksilla ilmanvaihtoon olisi 5-10m3/h.

Piti siis olla 5-10m3/h/lammas
tallennettu
pohto
Karitsa
**
Poissa Poissa

Sukupuoli: mies
Viestejä: 59


« Vastaus #4 : 12.04.11, 20:49 »

Saattaa toimia ihan, että laittaa imurin nykyisen ilmanvaihtokanavan päälle.
Nykyisen päälle ei voi laittaa imuria syystä että nykyistä kanavaa ei ole öööäää. En tiedä minkälainen ilmanvaihto tuossa navetassa on alunperin ollut häh mutta sitä ei ole enää paikallaan.
Lähinnä tarkoitinkin kysellä sitä, minkäkokoisella imurilla tuon ilmanvaihdon saisi toimimaan.
tallennettu
OttoM
Karitsa
**
Poissa Poissa

Viestejä: 41


« Vastaus #5 : 12.04.11, 21:46 »

Saattaa toimia ihan, että laittaa imurin nykyisen ilmanvaihtokanavan päälle.
Nykyisen päälle ei voi laittaa imuria syystä että nykyistä kanavaa ei ole öööäää. En tiedä minkälainen ilmanvaihto tuossa navetassa on alunperin ollut häh mutta sitä ei ole enää paikallaan.
Lähinnä tarkoitinkin kysellä sitä, minkäkokoisella imurilla tuon ilmanvaihdon saisi toimimaan.

Paikalliseen rautakauppaan vaan ja sanoo arvoksi, vaikka tuon 500m3/h niin osaavat etsiä sopivan purkin. Vilpen mallistosta löytyy varmaan sopivia malleja vilpe E280 varmaan hyvä vaihtoehto..
tallennettu
pohto
Karitsa
**
Poissa Poissa

Sukupuoli: mies
Viestejä: 59


« Vastaus #6 : 13.04.11, 09:14 »

Niin,se alkuperäinen kysymys olikin:
Katselin että ohjearvo lammaksilla ilmanvaihtoon olisi 5-10m3/h. Riittääkö käytännössä lämpimässä lampolassa vai pitäisikö laittaa isompaa ropelia kerralla?
tallennettu
Laventelilammas
Pässi
***
Poissa Poissa

Viestejä: 527



« Vastaus #7 : 15.04.11, 18:17 »

Tuolta voisi löytyä apuja. On virallinen tiedote.

http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2521.pdf
tallennettu

Puoliksi suunniteltu. Ei ole yhtään vielä tehty.
Tvälläri
Musta lammas
*
Poissa Poissa

Sukupuoli: mies
Viestejä: 16



WWW
« Vastaus #8 : 16.04.11, 13:00 »

Ite oon monesti, varsinkin talvella pohtinut tätä ilmanvaihtohommaa. Oon miettinyt että jos laittais jonkun tehokkaan puhaltimen ja kytkisi sen ilmankosteus (hygrometri-) anturiin ja releistykseen. siis jos ilma on liian kosteaa sisällä, niin puhallin käynnistyy ja tuulettaa säädetyn ajan ja sitte anturi haistelis uudestaan. Onko kellään tämänlaisen viritelmän olemassaolosta kokemuksia?
(Kesällä ei mielestäni niinkään ole ongelma sisätiloissa kun voi räppänöitä huoletta pitää auki.)
tallennettu

It´s dangerous to be right, when the government is wrong